334098531
螺絲
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 大神: 1)plc和觸摸屏是串口連接的,沒有以太網模塊。 2) 方案:每臺觸摸屏后面的網口連接交換機,然后對每一臺觸摸屏驅動進行設置IP,然后用電腦連接交換機。 2)最后通過VNC遠程觸摸屏,這種方案可以實現嗎? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
這種老式屏,也可以連接到QJ71C24N模塊上,這距離 就遠一些。 樓主留言:。。。 |
|
---|---|---|
|
akaiya
級別: 略有小成
![]() |
站主的意思應該是利用QJ71C24N模塊的CH2直接接到遠端觸屏 樓主的最右邊就現成的模組啦 樓主留言:對的,之前你有這樣連接過嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
akaiya
級別: 略有小成
![]() |
有喔 弟之前就是這樣直接使用ch2連接 只是會(huì )兩個觸碰屏同一個畫面 (人員點選一邊,另一邊也會(huì )跳至相同畫面) 不過完全無腦作業 直接複製所有設定到第二個觸摸屏即可 樓主留言:繁體字,厲害 |
---|---|
|
martinli0985
級別: 略有小成
![]() |
如果是想在辦公室操作,最好還是走乙太網路 樓主留言:是啊,現在的方案沒有以太網模塊,要是有直接用VNC連接就好了! |
---|---|
|
changzyu9638
級別: 論壇先鋒
![]() |
不支援VNC,只有SOFTGOT才有可能遠端操控。 樓主留言:以上的plc和觸摸屏這樣連接,用SOFTGOT連接遠端操,一臺電腦能連接多少臺。聽說還需要加密狗吧,袋蓋知道價格嗎, |
---|---|
|
akaiya
級別: 略有小成
![]() |
SOFTGOT 弟剛好也有使用過 只是不買加密狗的話 就會(huì )2小時退出(多久退出有點忘了) 不過進行遠端操控具有一定危險性 還是要多加衡量現場的安全性是否足夠再來使用 目前弟只有使用在全封閉工程內+網路攝影機 樓主留言:如果用softgot連接,觸摸屏ch2需要設置哪些內容? |
---|---|
|
334098531
螺絲
級別: 略有小成
![]() |
哥哥們: 1. 以上是之前供應商做的PLC和觸摸屏這樣連接,本計劃增加以太網模塊,但是這樣需要設置PLC程序配置,設備在生產做工藝,以防影響PLC程序,所以不想增加以太網模塊 2.現在想用softgot1000連接遠程觸摸屏,測試了兩臺后,過一段時間,用電腦ping觸摸屏IP 也ping不通,在想是不是因為觸摸屏設置有問題,誰有觸摸屏設置參考一下。謝謝! |
|
---|---|---|
|