級別: 探索解密
![]() |
三菱fx3u怎么和多個485設備通訊連接呢? fx3u加了一個485-BD控制變頻器,圓口422和觸摸屏通訊,現在要加一個485的設備,硬件怎么連接呢,沒有通訊口啦。淘寶搜了一下485集線器,不知道能不能行,還望大神們解惑。在此先謝謝啦。 ![]() |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
![]() |
你用485用什么協議?是無順序協議還是modbus協議,如果后者請選擇485-MB-ADP,不然你得寫很多程序 |
|
---|---|---|
|
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
![]() |
樓上大神反了 485-ADP-MB |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
將要增加的設備通訊參數設置和變頻器一樣, 通訊時用站號區分。 統一RTU或者ASCII通訊就行了。 |
|
---|---|---|
|