用西門子 還用RTU 服了。 西門子這么多通信協議,隨便選一個,也論不到RTU 啊。 理論256個站,實際32個站,控制在10個站左右已經上天了,從站越多速率越慢,自己把握。 |
|
---|---|---|
|
初出陌路
級別: 家園?
![]() |
樓上回答的很準確, 關于西門子多個PLC間的通訊,建議你改用以太網,很方便的 如果你的其他設備需要用RTU的話,你可以分開通訊的, PLC間用以太網,其他需要用到RTU的用RTU 希望對你有幫助 |
---|---|
|
hpl1111
級別: 略有小成
![]() |
不是西門子不先進,而是第三方PLC跟不上,現在確定用MODBUS TCP |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
試過用S200的做液位在線監控,用modbus連一個第三方的數據采集模塊和無線廣播模塊,就2個站,半米長的通訊線,那速度慢得吐血,我都服了 不過用回他自己的協議還是很不錯的 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
老哥,你這樣做的目的是什么呢,如果只是數據上互聯通訊,不如直接用個帶網關功能的觸摸屏做個一屏多機,數據在觸摸屏上做通訊不就好了。不用理他什么通訊協議的,你這次是歐姆龍和西門子,如果下次是三菱和西門子,或者歐姆龍和三菱,你每次都這樣做通訊啊,PLC程序還要寫相應的收發指令吧。 |
---|---|
|
hpl1111
級別: 略有小成
![]() |
沒有辦法,我也想用PROFINET ,歐姆龍不支持,歐姆龍的ETHERNET 更是菜鳥級別 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |