引用引用第1樓namae于2018-03-29 08:55發表的 :使用移位指令啊
引用引用第4樓wangnaizhi于2018-03-29 11:12發表的 :可以用移位指令 配合BON指令 讀取有沒有不合格的也可以不用移位指令 直接觸發不合格內部繼電器 然后再去剔除調不合格的 具體看你這邊內部箱子時間走的方式 是不是 挨個的走光電 2個光電中都會(huì )有料 主要還是看邏輯吧 邏輯不打架就可以了
引用引用第5樓吳曉亮420922于2018-03-29 12:53發表的 :紙箱是挨個走的,檢測處到剔除處可能有0-3個紙箱不等,是個隨機事件。
引用引用第8樓xuzhanily于2018-03-29 16:02發表的 :有兩種做法可以實現:1.使用延時繼電器來實現的,就是在A(yíng)處檢測到不良,就啟動延時繼電器,剛好到達B點,延時時間到啟動推除機構,2.將檢測的每個產品帶上數據進行位移,這樣到達B點就可知道是否需要推除.然后把數據清掉,這樣就可以實現了以前有做過這樣的項目,希望能幫到你!