xuyilou116
級別: 實習會(huì )員
![]() |
我們現在使用的是三菱A700的變頻器,控制方式為模擬量控制,F在設定頻率為35HZ,經過公式計算后的值輸入到DA模塊,DA模塊在轉換為電流模擬量。 實際變頻器顯示的頻率是37-38Hz之間跳動,誰能幫忙解答一下?? |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
頻率誤差2HZ是正常的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xuyilou116
級別: 實習會(huì )員
![]() |
我們這邊要求的偏差要控制在1Hz以?xún),所以很是困惑?br />這種偏差有什么辦法消除嗎?? |
---|---|
|
xuyilou116
級別: 實習會(huì )員
![]() |
還有一個疑惑誰能幫忙解答一下:電機不帶測速裝置,那么電機實際反饋回來的模擬量是怎樣反饋回來的?是通過信號反饋給變頻器后再有變頻器輸出給AD模塊的嗎?? |
---|---|
|
秋雨秋風
級別: 正式會(huì )員
![]() |
通過變頻器的 4-20毫安 上下限 來控制 如ABB 的 變頻器 20% 到100% 范圍調整 能到接近值 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
轉變來轉變去,輸出的數值與接收的數值存在偏差可以理解,用偏置和增益的概念來解決。 ------------------------------------------------------------------- 因變頻器故障概率比PLC要高,建議從PLC程序上處理這個問題,后期更換變頻器直接用默認參數即可; 設置多個參數,看是否一直存在2Hz的差異;若是,則在程序中增加或減少實際輸出的頻率數值; 或找到其他規律,若為線性比例失真,則進行乘除運算后調整輸出數值。 |
---|---|
|
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
![]() |
開環就這樣了,精度和控制方式有關,自己從程序里偏置,要不就換個變頻器。 |
---|---|
|