小嘿嘿
級別: 略有小成
![]() |
FX3U的PLC已經正常使用了有1年多了最近經常異常斷電,就是PLC在自動狀態使用時經常會(huì )出現像plc斷電后又上電了的狀況,但是和plc接同一路電源的觸摸屏并沒有發生斷電的情況。是否是線路的問題,檢查很久了也沒找到原因。也換過一臺新的PlC,但是狀況依舊出現。各位大神,求助。 另外,有一套一樣的設備一直是正常運行的。 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
你PLC220v供電,觸摸屏24v供電,220v瞬間斷電的時候,24v有可能會(huì )保持零點幾秒的時間,然后后續供電正常。一般如果是瞬間斷電都是接觸不良造成的,去查找220v供電線路是不是有地方線松動。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
線路的問題。有圖紙會(huì )好一些。測量一下電壓的大小。找到,接PLC的輸入電源線。依次找到端子。檢查接觸,然后緊固。也可以檢查與輸入電源的分支等。 |
|
---|---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
![]() |
可能原因: FX3U PLC 的 模塊,擴展模塊,以及其它周邊設備使用到其內部電源 (24V 或 5V)已經輕微超標(可用電流表驗證)。 改正方向: 將使用到內部電源 (24V 或 5V) 的模塊或其它設備等線路皆改為外部電源供應。 |
---|---|
|
liusl9
級別: 正式會(huì )員
![]() |
會(huì )不會(huì )是輸出24V接地或者短路。 我以前用的西門子的有時掉站,查了很久,后來發現是24V電源不夠,加大電源就好了, 我感覺還是和24V有關。 |
---|---|
|
liusl9
級別: 正式會(huì )員
![]() |
還的一個可能就是輸出到繼電器,電磁閥的線圈短路了, |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
現場跟進,用萬用表測量220V電壓和DC24V電壓有沒有波動 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
你線路問題不是PLC問題 |
|
---|---|---|
|
小嘿嘿
級別: 略有小成
![]() |
感謝大家熱心幫助,找到問題了,有一個氣缸動作的時候卡住了一個電磁閥的24V線路,24V線路破損,導致短路,PLC斷電,PLC斷電后氣缸歸位,線路又正常了。300多個點很難查,感謝大家。 |
---|---|
|
小嘿嘿
級別: 略有小成
![]() |
以后還是要合理走線,關鍵是機構就沒有安排合理的有走線位置,唉! ![]() |
---|---|
|