huangsb70
級別: 正式會(huì )員
![]() |
各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用,F在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面? 謝謝啦 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
FX3U-16EX這個不需要更改任何東西,直接使用。FX3U-4AD換為ADP模塊,在PLC左邊,簡單好用,不用設置任何參數,直接特殊寄存器寫入數值就可以了。 |
|
---|---|---|
|
source08
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
下個4AD的手冊,上面有詳細說明。 |
---|---|
|
source08
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
用FX3U-4AD的模塊方便,不需要重新配線。 只需要把數字量重新規劃一下。因為2N的是12位的精度,3U是16位的精度。 [ 此帖被source08在2017-12-18 11:44重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
FX3U-16EX 這個東西還沒生產出來,目前用的還是FX2N-16EX FX3U-4AD 它的緩存地址,分辨率與FX2N-4AD不同。詳情參考手冊:http://down.ymmfa.com/?id=366 編程大約要做三處修改: 1,0號緩存的設置不同。 2,3U-4AD讀取數值是從2號緩存開始,2N-4AD是從1號緩存開始 3,由于3U-4AD的精度大幅提高,2N-4AD 在10V的時候是2000,在3U-4AD中可以是1萬或32000(根據0號緩存決定)。所以PLC里的數值計算要修改一下。 一般用戶對比FX2N-4AD和FX3U-4AD的手冊,還是可以解決的。 萬一實在解決不了,FX2N-4AD在市場上還有少量現貨,可以買到。 |
|
---|---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
難道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配線嗎?只是把線換一個位置,程序都不用寫,特殊寄存器直接寫入就可以?戳四愕幕卮,我敢肯定你沒有使用過ADP的模擬量模塊。特別好用,真的不騙你,你下次設備可以試一試。 |
|
---|---|---|
|
source08
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
ADP的模塊在左邊,4AD的模塊在右邊。線肯定不夠長的。 |
---|---|
|