謝了算是知道怎么連接了,比什么都不知道強
引用引用第1樓ymmfa于2017-10-24 15:46發表的 :1,用FX3U-485-BD FX3U-232-BD 做并聯或N:N2,一臺PLC的輸出點接到另一臺PLC的輸入點上。
我不懂,所以這樣問
引用引用第5樓zhangqi_1234于2017-10-24 22:24發表的 :現在出售的FX3U系列PLC,除了一個用于下載程序的RS422端口外,還自帶一個RS485端口。使用RS-485通信有兩種(工業中都是用485通信,幾乎不用RS232):1、N:N鏈接網絡(luò ),編程簡單,但只能用于PLC之間的通信。2、MODBUS通信,可以接其它遠程MODBUS通信模塊、傳感器和驅動裝置,編程復雜。