vitalityboy
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 計數器D101為什么會(huì )進行計數? M101只接通一個掃描周期,程序執行到END后M101不會(huì )自動斷開嗎,怎么D101還會(huì )有計數呢? |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
因為M8013是秒脈沖,每秒用上升沿觸發M101,自然D101就計數了 |
|
---|---|---|
|
e_newboy
級別: 略有小成
![]() |
M8013是秒脈沖,500MS接通,500MS斷開, 在500MS內掃描執行多少次,就計數多少次,一般的PLC的最大掃描周期是200MS,用wachdog或D8000查看看門狗時鐘 |
|
---|---|---|
|
2388001
級別: 探索解密
![]() |
PLC工作方式 :采集IO信息 運算 再輸出刷新 所以說M101 不是半道上開始接通的。 是從頭到尾執行一個運算周期。 [ 此帖被2388001在2017-07-13 13:52重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
vitalityboy
級別: 略有小成
![]() |
; 對于PLC的外部I、O很明確的是,在程序的開頭采集外部輸入信號,在程序的結尾向外部執行輸出;但對于PLC的內部元件如:M、T、C之類的也是執行這樣的掃描原則嗎?難道M101在程序的形狀接通,只要在程序往下執行的過程中沒把它復位,它就一直接通到程序的結尾? [ 此帖被vitalityboy在2017-07-17 16:25重新編輯 ] |
---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
因為PLS是保持一個掃描周期ON,這個ON要保持到下一個掃描周期到PLS這行為止 |
---|---|
|