y812970659
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 可控硅模塊控制電加熱管,可控硅型號,溫控型號如圖所示, 求解這個溫控如何觸發可控硅通斷?這個指示燈怎么才亮? 第一次用這個東西,買回來一竅不通,請各位師傅指教下。 謝謝! 補充一下我的目的是實現36KW三相220V發熱管分三段來控制溫度,也就是12KW /段, 每段電流也就18A左右,感覺翻一倍36A以上可控硅就可以了。 [ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新編輯 ] |
---|---|
|
18535550821
級別: 略有小成
![]() |
可控硅G1 K1需要直流電壓來觸發 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
![]() |
我直接用24V開關電源 正負分別接在G K,指示燈亮了, 這樣使用會(huì )有問題嗎? |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
![]() |
再請教一下,如果我利用溫控的常開觸點來控制中繼,中繼輔助觸點NO接開關電源+24V接到G極,K極接負來觸發可控硅。 那么請問我用智能溫控表還有何意義?選用幾十塊的不就好了何必花幾百塊? 利用可控硅來通斷加熱跟接觸器機械式通斷對比,除了壽命長,簡易,還有啥特別的優點? 我很疑惑是不是可控硅跟智能溫控表我的使用方法錯誤了? |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你用可控硅,太麻煩,還是固態繼器簡單,380V---100A DC5-----24V 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
1.可控硅是無觸點的,不存在開關時的噪音,接觸器的噪音你懂得。so 接觸器只能做到ON/OFF控制,要PID控制只能可控硅; 2.可控硅的導通時間常數比繼電器快很多,開關速度就象一個汽車和一個自行車的速度; 3.可控硅有SSR和SCR的區別,SSR就是關斷型的,SCR屬于調壓型的,SCR就象你的電動車,通過轉把可以控制快慢,是很緩和的。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
xinpingliu
級別: 略有小成
![]() |
把一個可控硅的K1接溫控器的K1 G1接G1 依此按好另外二個可控硅就可以了。記住評分。 |
---|---|
|
18535550821
級別: 略有小成
![]() |
說明書 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cjm1234
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
固態繼電器就是可控硅,輸出AC380V--100A,DC5V---24V,溫控器輸出有繼電器,DC12V兩種功能,又簡單。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
我也同意樓主的主意,運用儀表的PID控制模式去控制固態繼電器,實際產生的效果是一樣的! |
---|---|
|