引用引用樓主老學生于2017-01-31 19:48發表的 一次休設備的教訓 :前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:?jiǎn)?dòng)設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。