欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 798 點
下載積分: 4974 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2025-04-19
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-21 12:05
PLC發送8個字節,儀表回應21個字節,用8位的寄存器沒問題,但是用16位的話,儀表回應回來的21個字節會(huì )出現錯位,大俠們有什么好辦法處理一下
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2861 個
工控威望: 3633 點
下載積分: 3550 分
在線時間: 3824(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-06
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-21 14:06
昨天已經回復過你,還沒有搞定,建議還是看看手冊吧.
樓主留言:
我第一次搞這種東西,確實不懂,我沒用AD模塊,直接是RTU通信的,剛剛又試了下,AND用錯了,就是不太理解AND和OR還有XOR,有點反不過勁的感覺
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-21 16:45
你傳回來的數據加入放在D2000開始。

D2005是數據字1的高8位,但在PLC里卻是放在低8位的,也就是需要把數據左移動8位,實際上就是乘以256(16#100)。

由于臺達乘法運算比移位運算更快(處理器有專用乘法器),所以就是D2005 * 256

注意,16位乘法的結果是32位的,也就是占用2個16位數據,我們只需要低16位。所以這也是我喜歡全部用浮點數來運算的原因,反正是32位,不去管16位/32位之間的轉換問題,慢也慢不到哪里去。

MUL  D2005   256   D100
這時D100中的數據就是D2005左移8位的數據了。

D2006是數據字1的低8位,在PLC里本就是放在低8位的,不用管它。

ADD D2006  D100  D200

這個時候D200中的數據就是按要求組合完成的16數據了。

再下來把這個16位數據轉換成32位浮點數

FLT D200  D300   ,為了運算方便,建議不要直接采用地址,而采用變量定義,比如這里定義一個浮點數 R1

則上條指令就是  FLT D200 R1

然后進行小數點處理,因為有3個小數位,所以R1/1000
DEDIV  R1  1000.00  R1  
    
注意,常數要帶小數點,系統才知道是浮點數。
這個時候R1中就把小數位搞好了。

再來做符號位
D2003是符號位,為1就是負數,那么就可以用接點邏輯運算來做
LD=  D2003   1     DEMUL  R1  -1.00 R1

這樣就OK了。
當然,移位也可以,指令還要精簡些,但速度差不多。

寫得有點煩鎖,不知道有寫錯的地方沒有,你參考下,用仿真寫段指令試下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(luyanlong1) 真誠感謝!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2861 個
    工控威望: 3633 點
    下載積分: 3550 分
    在線時間: 3824(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-06-06
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-21 20:50
    d10分解成d0,d1,再將d0 ,d1 合并成 d11,ROL,ROR是循環移位,需要考慮進位,詳細的自己是研究.
    我用三菱的軟件,好像臺達差不多的.
    [attachment=151214]
    [ 此帖被tingfenghu在2016-08-21 21:05重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(luyanlong1) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/

    欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片