暉色米蘭
級別: 略有小成
![]() |
本人使用FX3GA,輸入是AC220V的,自帶DC24V輸出,可是我想用外部的開關電源進行DC24V供電,不用本身自帶的,那么請問PLC上的24V,0V,我還要接線嗎?S/S是接在外部電源的24V上,還是要接在自帶的24V上? |
---|---|
|
暉色米蘭
級別: 略有小成
![]() |
那我PLC自帶輸出的24V,0V是不是都不用接了?
|
---|---|
|
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
![]() |
PLC自帶的24V,0V是PLC內部的,不用的話就不要接線S/S是要接線的,根據源型/漏型來接0V/24V |
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 工控俠客
![]() |
PLC輸出的24V 0V 你可以不要搭理他的 不過我也有疑問的 PLC輸出的24v 0v 會(huì )和外部開關電源的24V 0V 沖突嗎? |
---|---|
|
lj12212@
級別: 探索解密
![]() |
不會(huì )有沖突吧,用萬用表量了一下,0V ,24V 兩個端子和SS 沒有接通的情況,所以24V 0V 只要不接線,肯定不會(huì )有問題的! |
---|---|
|