yangming0303
級別: 家園?
![]() |
現在公司有幾臺設備,產品從印刷房出來后需要經過一臺烘干機,24小時運轉,溫度在135度,當超過此溫度時需要經驗過抽風管向外排風,老板覺得太耗電了需要盡量少把熱氣排走來減少能耗又不影響產品質量,烘干機經溫控表PLC控制,有哪些辦法啊,大神們?在此謝了,大溫控表及PLC上有解決的辦法嗎? |
---|---|
|
yjhdlp
級別: 家園?
![]() |
烘干機加熱部分接在可控硅調節器上調節功率大小,溫控儀改成帶模擬量輸出直接控制可控硅調節器就可以。 |
---|---|
|