12樓  發表于: 2016-04-14 11:06
電流互感器二次測不允許開路,也就說要短接二次側,然后你用鉗形表當然可以測出二次側的電流。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2016-04-14 19:48
1,流互感器二次不允許開路并不等于短路。是指串接的儀表等不可以開路。2你說的電子熱繼可能就是電子式電動機保護器吧。如果是建議你不要用這種穿孔的,有很多其它的產品。如LS產電的GMP22-3S非常方便,好用。
  • «