戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
絕對位置控制,編碼器檢測位置是否與 控制位置相同,不同時將編碼器位置傳給伺服位置,再次執行位置定位,直到編碼器檢測位置與控制位置相同即完成。不可能在運行中補償,就是在停止后檢測補償,一般都是第二次補償執行定位后即OK。補償量相對很小,所以是不容易看出第二次定位動作。 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
步進速度太快,扭力下降,導致丟步定位不到位,會(huì )明顯聽到步進電機不正常的聲音,然后機械會(huì )在多次重復定位中定位到控制的位置。所以要避免這種現象。 |
|
---|---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
![]() |
又整非標 有現成的帶編碼器的步進電機賣 而且帶定位完成 和電機報警輸出 精度也很高 正反跑一天沒偏 就是你用手強行把電機旋轉以后 放手也會(huì )自動返回到原來的位置 馬云家有賣 才幾百塊錢 |
---|---|
|
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
![]() |
步進馬達5000脈衝一轉*最高轉速一分鐘300轉/60sec=25khz 也就是說plc發25khz就能實現最高速,將編碼器回授值*2和輸出 脈沖值比較應該落在完全一樣和-1吧? 這樣不知你能否接受,至於扭力不夠那又是令一個問題了吧 當然能用伺服實現當然是最好方式,但伺服有響應和整定問題 這是步進馬達所沒有的 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
有閉環的步進電機,不用你這么麻煩去校正。 |
|
---|---|---|
|
hdkcxym
行者無疆勇者無畏
級別: 探索解密
![]() |
難在實時校正,尾差校正相對簡單,增量式編碼器精度也很關鍵。 ![]() |
---|---|
|
wcb516358
級別: 略有小成
![]() |
是的 ,謝謝你的解答,打算用執行完成后比較一次,執行二次定位的方式 |
---|---|
|
wcb516358
級別: 略有小成
![]() |
。。。。。國產步進威武無敵了~~· |
---|---|
|
wcb516358
級別: 略有小成
![]() |
跟我想的一樣~我也是打算將編碼器*2在比較的,但是實時將比較值輸出到PLC發脈沖個數就不知道如何下手了。 |
---|---|
|