我今天用電能表實測了一臺15千瓦的電機,用的轉盤式電度表,用手機秒表測鋁盤轉一圈的時間數據如下:用變頻器時 50Hz 2.2A 12.9A 一分十八秒一圈
40Hz 1.9A 14.2A 一分三十五秒一圈
35Hz 1.7A 14.4A 一分四十六秒一圈
25Hz 1.4A 14.8A 二分零六秒一圈
不用變頻器時電流為三角接法為11.7A 一分二十三秒一圈。星形接法為2.9A 二分十秒一圈
注:數據排列依次為:Hz 輸入電流 輸出電流 鋁盤轉一圈所用時間。以上數據表明變頻器的主要功能是調速,節能只是副產品(水泵、風機除外),50Hz運行時不但不節電還費電。輕載時改三角形接法為星形接法的確省電。節省的不光是無功還有有功。還望各位同仁多多發言,指教。也希望有條件的同仁也測量一下,總結經驗發表上來,大家共同學習,交流。提高別人也是提高自己!