樓主  發表于: 2015-12-02 20:16
請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下。!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9725 個
工控威望: 8623 點
下載積分: 16848 分
在線時間: 5337(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-06-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 21:18
好象有一個參數是求平均數,把平均次數增加多些。比如30次
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-03 08:25
我現在設置的是20平均數,但是還是波動大,如果設置過大的話會(huì )出現從90度直接跳到100度這樣子!
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54942 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-03 10:18
1.檢查是否有影響溫度原因。如瞬間大量冷水進入。
2.測試--將加熱器恆功率輸出。例如50%輸出。
   若溫度飄移--有干擾源。
   若溫度恆定--PID 控制設定異常。
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-03 21:23
用溫控器直接測量看看排除原因吧
123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-04 10:13
問題找到了,PLC連接兩個模塊,一個4DA一個4AD-pt模塊,4DA處于0號位置4AD-PT處于1號位置。當4DA無輸出的時候溫控顯示正常,如果4DA啟動有輸出的時候溫度顯示就會(huì )跳變!也就是說4DA對4AD-PT出現干擾。這種情況怎么解決呢?請大俠們指點!
123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-05 19:04
仔細檢查了一下,應該是變頻器干擾的!把變頻器接地,PLC和模塊獨立接地,有所好轉。但是還是有2-3度的波動!有沒有人能解決??
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-05 19:55
徹底解決,不容易啊。多數系統相差2--3度是不影響生產的
luyisi99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 678 點
下載積分: 4375 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2025-05-30
查看luyisi99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-11 17:04
把不用的端口正負極短接試試能不能消除干擾
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2025-04-10
查看petercai的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-11 17:08
要是這樣的話就是干擾造成的,信號做好屏蔽和接地措施,這樣會(huì )減少些
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11803 個
工控威望: 19197 點
下載積分: 14025 分
在線時間: 2769(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-29
查看往事如風的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-13 11:13
ON-OFF模式下溫度波動在10度很正常