jojoscau
級別: 探索解密
![]() |
現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎?? |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
你硬件設備就這樣沒有辦法只能這樣,接一組AC220V單相控制用,另一三相AC220V作為伺服器使用啦。除非你選用伺服器為AC220V單相入線的。 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jojoscau
級別: 探索解密
![]() |
弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
頻率合適就可以使用。。。 如果你三相220V的頻率和你的伺服驅動、plc、開關電源匹配,你可以接3相220V +地線共4線到你的控制箱就可以了。。。 |
---|---|
|
wzhsjx
級別: 探索解密
![]() |
你這個不是很簡單吧 直接弄個220入220出的變壓器就可以了吧 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
可以。 |
---|---|
|
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
![]() |
3相220V的伺服電機好像可以接2相220V的電源也能夠用 類是你這變壓器我也用過,我也就是三相380V輸入給變壓器在接回給伺服驅動器用 |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊 回復:可以的,如果設備多最好分開在不同相接線以達到各相平衡。 |
---|---|
|
建小櫧
級別: 正式會(huì )員
![]() |
一根三相380V的電源線,引出一根火線和一根零線組成220V給PLC和開關電源用,三相380V接變壓器變三相220V給伺服用就好啦 |
---|---|
|