引用引用第19樓wwcwwc于2015-09-06 17:04發表的 :認為Y000無法得電的,是你沒有初始化數據的那段程序沒有寫入,就是用初始化標志位M8002傳送數值給D0.整個程序的工作是當啟動plc后,Y000首先得電,一秒后這個D0通過乘法得到2的數值,下一秒再乘法得到為4的數值;如此進行。想理解這些程序的含義,實際上只需要把這些數值用二進制的形式來看實際輸出就比較容易了。
引用引用第18樓zyk330860于2015-09-06 16:57發表的 :你還沒搞明白 這個軟件是獨立的 專門為三菱初學者設計的 不影響你使用WORKS2或DEVELOPER 8.86 不要啃書本 書上不一定對 編書的人不會(huì )逐條語句去調試 想從Y0開始也很簡單 照我改的程序就行 [attachment=139248]