     小弟 有一臺施耐德ATV31變頻  用面板控制啟停,頻率面板電位器給。  不帶電機啟停正常,帶上電機空載。啟動時正常,面板停止,減速停車開始,頻率到零后,又自動會(huì )跑到5-  10HZ,運行幾秒鐘才會(huì )自停。
   若參數改為自由停車,停車正常。
   白思不解,請教各位過路高手。1,懷疑過母線電壓,測量都 正常,2,懷疑過停車方式產生直流制動,參數正常
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 14:50
減速時間改到最短試試,或是面板上的可變電阻可能有問題了,換一塊面板。