曾經遇到過類似的問題,但不是樓主所說的PLC,經過幾天的摸索最終確定是24V電源問題。
原因是用PLC內部電源供應外部輸入信號功率不夠,當有多個接近開關、按鈕同時接通時拉底了24V電源,影響到PLC內部供電系統導致PLC無意間輸出異常。
解決方法為:改內部供電為外部,增加一功率大的開關電源解決問題,至今無異常。希望能幫到你,祝你好運!