chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
西門子SMART200控制三菱JE伺服的問題!請楊站長來解答! 我現在是按照這個三菱JE說明書里面的FX3U源型輸出的接法來接的。。。 [attachment=130045] 現在已經試了好幾種方法。。。西門子SMART200的PLC脈沖口Q0.0端有脈沖輸出。。。但是伺服電機就是不會(huì )轉。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢??? |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
[attachment=130046] 這個是三菱JE伺服說明書里面的源型輸入接法。! |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
現在的接法是: 針腳20:DICOM——0V 針腳46:DOCOM——24V 針腳12:OPC——24V 針腳3:LG——0V 針腳10:PP——10——接脈沖口Q0.0 針腳35:NP——35——接方向Q0.2 位置模式:脈沖+方向的型式。! |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
手冊是明明有JE的源型輸入接法,三菱的技術支持跟我說沒有。。。那個叫汗顏 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
![]() |
源型接法是指輸入信號,三菱只會(huì )跟你說書上有的!JE伺服,只要接線正確,不要設參數,一定會(huì )轉的,說你不會(huì )接線,還嘴硬,不服來辯 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
你不會(huì )強制停止和正反轉行程限位 哪個沒短接吧 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
漏型源型我記得是可以切換的,要不要改參數沒注意 42號EMG要短接公共端。否則會(huì )報ALE6 然后你的參數檢查一下 比如PD01可以設置成0C04試一下,就是上下限位和使能自動ON 還有PA13,脈沖加方向的時候要設置成0001或0011 和電子齒輪有關的參數也改一下。有的時候其實是轉的,只是轉的極慢看不出來。那就是電子齒輪沒設置好 |
|
---|---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
改改接線就可啦 |
---|---|
|