何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
各大俠們:早些天要外廠做了兩個三相電表計費用電箱加互感器400/5A的,裝上去沒有接任何負載可以看到電表在慢慢的轉動,今天來裝設備時看到走了好幾個字了,算一下,有60多度電了,沒幾天時間就走了這么多,接線也沒有問題,這個是不是表的問題呀, |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
從何說起,你很懂,不想說,沒關系,問題我一定會(huì )解決,我只是想把問題發上來讓大家看看,一起解說,知識面就寬了,學的東西就多了,問題不在乎大小, |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果拆了輸出線,電表都轉,則電表一定有問題了。如果拆了線,電表不轉,則檢查輸出的主線路,例如是否有確實用電的,或者有漏電的地方。 |
|
---|---|---|
|
ajd186
級別: 家園?
![]() |
是不是極性接反了!想問下樓上的,互感器的電表有輸出嗎?還有樓主,80倍的互感器60多度在電表上㫫示是0.8左右嗎? |
---|---|
|