B2伺服,參數設為P1-00 :0122 P1-44 32 P1-45 1 接線圖!
手冊上45腳沒找到,實際只有44腳,PLC COM 跟伺服電源COM- 14腳 接在一起
故障現象:頻率為80-90K時 速度為962轉無明顯變化, 頻率給100K時,降到610轉,給150K 直接不轉了!
討論下!
目前客戶要交機,人為屏蔽最高頻率上限為80K(900轉/分) 不允許客戶設過高頻率,還好客戶速度要求不高! 難道要我一直一直一直這樣屏蔽的使用臺達產品
此伺服是配上面PLC的,當然有一種可能,PLC發的頻率有問題也有可能造成,走的位置卻一直是準的! 沒條件更換PLC,所以此伺服故障有保留!