曾經碰到一德國設備,90KW/45KW等幾臺電機需要進行星--三角啟動控制,不知道是什么原因,該設備只在90KW那組添加的中間繼電器。結果有一次該晶體管輸出模塊故障,啟動后全部輸出(不能夠進行星----三角轉換),造成4個接觸器主觸點熔接,停機時間2天的事故。
都說德國設備設計嚴謹,不曾想它也有打瞌睡的時候,楞是讓我趕上了。
發現問題后,我檢查了全部的模塊輸出。都添加了菲尼克斯中間繼電器做過渡,設備使用至今。