樓主  發表于: 2014-08-12 11:36
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 22:31
引用
引用第14樓呂工于2014-08-13 16:37發表的  :
用中繼轉當然最佳,當然類似變頻器這種輸入端子的完全可以不用中繼了。



不過說實話,變頻器的端子,這么多年我都轉的。變頻器種類太多,各個控制端子電路雜亂。
有源,無源的,所以我一般喜歡轉成中繼,然后直接送個干結點信號,放心。
2樓  發表于: 2014-08-13 22:34
引用
引用第9樓1935807118于2014-08-12 19:07發表的  :
控制電磁閥從來都是直接用晶體管輸出的PLC控制,如果用中繼轉的話,設備效率會(huì )將低的。



一般是磁閥我都是中繼轉的,如果是你講的這種高頻電磁閥,我的做法是,MT輸出,外接固態繼電器。
因為大部分設備都低頻的,普通的電磁閥,或者是液站上的電磁閥,因為功率比較大,所以一般就都普通的中繼,比如ORMON的MY系列或者,施耐德的RX系列。
3樓  發表于: 2014-08-13 22:37
引用
引用第13樓sunpeter于2014-08-13 15:48發表的  :
根據功率,電磁閥和報警燈建議都用中繼轉,因為基本上他們的功率都在3W以上,即使用中繼,特別是使用交流的頻繁使用也會(huì )發生粘連的現象,肯定對PLC產生影響,不過按鈕指示燈功率很小一般直接輸出。



確實是這樣子的,大的液壓系統的三位五通雙電控的,有時候電壓都是220VAC,功率不小。有一朋友說,為什么我總是用中繼,讓我感覺好像大家都不用似的。
特來了解一下,大家在怎么做。
山河今仍在,壯志在何方?