在風機泵類負載中,有兩類不能做為變轉矩負載對待。那就是羅茨風機和潛水泵。盡管這兩類負載叫風機和泵,但負載特性與變轉矩不同。
哪三菱用哪種變頻器為宜,FR-A740變頻器嗎?
現在用的是FR-F740 22KW
老是出現故障,
OL 失速防止(過電流) ,
TH 電子過電流保護預報,
E.THT 變頻器過負載跳閘(電子過流保護)
FR-F740 22KW 解決了 如下設置
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新編輯 ]