bishy99
級別: 探索解密
![]() |
小弟看了PLC中RS指令通信,按照書中說明設置了D8120=H0c81,m8161=1,用RS232格式和單片機通信,但是程序的數據發送不出去,不知道為什么?大家能否幫小弟看看哪里出現了問題 |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC 型號? 模組型號? 如何得知你發數據送不出去?還線路問題單片機沒有收到? |
---|---|
|
bishy99
級別: 探索解密
![]() |
plc型號是FX1NC 板是深圳三凌公司,問了工程師,通信模塊已經集成在板上了,成功試了單片機發送數據給plc,但是用PLC發送數據給單片機就是不行,在程序上監測了D8122 的內容,也試過了和單片機測試,一下的程序: |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 圖一的怎是丟K0, 但丟K0也只是接收不到數據,你卻可以接收到, 手冊找的!~稍微修改一下試看看吧!~跟你的程式有所出入不太一樣!~ 你的程序上沒有註解,有些點位不知道你是做甚麼的,唯一的方法,你先把多餘程序砍除, 直接寫這段單獨去測試通訊問題吧。 沒有實機可以測試,只能靠你了!! 你的D8120=H0c81 是通訊格式,通訊格式再確認一下吧,要設定一樣就好了!~! [ 此帖被changyu0330在2014-05-20 15:51重新編輯 ] |
---|---|
|
bishy99
級別: 探索解密
![]() |
描述:plc接收單片機數據程序
圖片: ![]() 上面的程序是單純PLC給單片機發數據的,我的單片機給PLC發數據通信的是另外一個程序:如下 這個程序可以正常的運行 |
---|---|
|