qj_wgx
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 如圖所示,C200的計數器,每次失電后重新上電,C200的當前值會(huì )變成零。 當我把那一條計數器程序刪掉后,C200的值失電后還能保存。 現在的疑惑在于,我PLC沒有外接任何輸入,所以C200的復位端輸入肯定是斷開的,程序上不會(huì )復位C200的輸入。 CP1H 的計數器都是斷電保存的,有誰能夠解釋這個現象?? 真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來, 然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異! PLC型號是CP1H-XA40DR-A,測試的時候PLC都是只供電,外部輸入都沒接 各位高手,您見過這種情況沒,您能解釋不! [ 此帖被qj_wgx在2014-04-16 08:16重新編輯 ] |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
你不是把一個值傳送到C200了嗎? |
|
---|---|---|
|
hjc1261135
級別: 探索解密
![]() |
你用的你這個指令時可逆計數,跟CNT減法計數不一樣,上電計數值為零,后者為最高值。 |
---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
![]() |
絕對沒有,因為我刪了那條計數指令,數值就能保存了,本來PLC使用過程里這個值也是能保存的 |
---|---|
|
軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
有待高手一解 |
|
---|---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
![]() |
這位兄弟說的不錯,我驗證了一下。 但是我那個機器實際運行的時候這個值卻是能夠保存的,很奇怪,還沒找到原因,謝謝了! |
---|---|
|
thomaslin
級別: 探索解密
![]() |
設定那看是不是有勾選功能 有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0 取消試試看吧 ![]() ![]()
|
---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
![]() |
哥們多謝了,這么有心,受教了 ![]() ![]() |
---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
![]() |
真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來, 然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異! PLC型號是CP1H-XA40DR-A,測試的時候PLC都是只供電,外部輸入都沒接 各位高手,您見過這種情況沒,您能解釋不! |
---|---|
|