37719249
級別: 探索解密
![]() |
描述:離線模擬圖片
圖片: ![]() 各位大俠: 小弟最近在學習威綸通觸摸屏,試著編寫了一個小程序,上機后還有以下一些問題,主各位大俠指導一下 1.主窗口 START鍵控制問題,沒實現 START 閉合后,點擊 HOLD 或 STOP能使其自動復位 2.時間顯示問題:程序下載到HMI上后——分鐘時間比實際時間快了約10分鐘,離線模擬是沒有問題的 3.窗口10中,點擊SOTP ---REST后彈出安全警告窗口,但只能顯示一瞬間,要想實現至少要在復位完成窗口才自動消失 4.窗口12中點動控制電機正反轉運動來確定位置是否正確 5.窗口11有個滿料設置,數量達到后,自動彈出滿料報警窗口,我用的是PLC控制的,但沒實現,該怎么實編程序 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
打不開,怎么指導?? |
---|---|
|
37719249
級別: 探索解密
![]() |
密碼一樣的:111111,可發給我QQ郵箱:37719249 ![]() [ 此帖被37719249在2014-01-04 22:26重新編輯 ] |
---|---|
|
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
![]() |
1、要配合PLC去做,當然也可以在屏上做 2、將右下角的系統參數設置的小箭頭調出來然后輸入密碼111111進入系統參數修改時間,或者在屏上做LW9017~LW9022的數值輸入控件,下載到觸摸屏去修改時間。 3、17窗口的彈出是根據你的R35的位的變化而變化的 ,R35的位只通一下,肯定只彈出一瞬間,這個可以轉化一下,配合PLC的其他位地址去控制。 4、還是得配合PLC來做。 5、利用直接窗口,用位地址來彈出。 程序不是只在屏上寫就可以完成了,配合PLC去寫程序,這樣子會(huì )更簡單,不然全部在屏里面弄,會(huì )越弄越暈。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
37719249
級別: 探索解密
![]() |
謝謝! ![]() |
---|---|
|