a475100193
級別: 略有小成
![]() |
三相電壓突然一相電壓下降,有一相火線與火線只有330V其它兩相正常,那一相對零也只有156V,是不是那一相對地短路,負荷有問題,什么原因呢,我把負荷全關了后,再送上去又好了 。。。。。。。。。。。 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
156這么低,你看看設備有對地嗎?這要應該要重點。要是設備有問題的話,應該會(huì )燒了,或者N線有沒有虛接類的,也有可能是設備的問題,漏電了線破皮了 |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
![]() |
分析: 1、有一相的線電壓和相電壓都有問題,零線出問題的可能性不大。 2、又送電后又正常,如果該正常時指滿負荷正常的話,變壓器出問題的可能性也可排除。 3、因此: 3.1 該相存在虛接情況,包括開關、接頭等 3.2 該相單相負載過重,造成電壓下降。 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
![]() |
如果負載不平衡的話,斷電再接,應該還有問題的,所以應該是虛接所致,或是空氣開關觸頭,或是低壓刀開關等有問題 ![]() |
---|---|
|
heye7890
時間就像乳溝,擠擠還是有的!
級別: 論壇先鋒
![]() |
為什么虛接會(huì )導致電壓降低?求指導! ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |