plc420827
級別: 略有小成
![]() |
這個程序在模擬軟件可以調,也就是說可以強制輸入輸出,但我寫到PLC里就不能調試了 在強置輸入輸出就沒反應,程序在下邊,大家看看到底咋么回事啊 謝謝啊 |
---|---|
|
plc420827
級別: 略有小成
![]() |
是三菱FX1n的 就是在線調試強置x1 x4 都不行 但是在模擬狀態下可以 |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
![]() |
請問你強制是要將X4跟X1從ON->OFF嗎, 如果是這樣是不行的, 除非該點位目前是OFF狀態, OFF狀態可以強制ON, 但是如果該接點已經常ON了,你要強制OFF是不行的!!~ |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
X接點 在實體PLC 是無法強制 ON 或OFF (有些PLC會(huì )送一個脈波) 因為他實體 已經是ON 或 OFF |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以調試的吖,你用的什么軟件? 樓主留言:三菱的編程軟件,我把其他程序寫進plc在進行在線調試都可以。但是把上面的程序寫進就不能調試,我自己檢查程序也沒問題啊 在線檢查程序也沒問題, 因為在模擬軟件中是可以調試的, 不知樓主是在模擬下進行的換是寫進plc調試的,真是郁悶啊,找不到原因啊 |
|
---|---|---|
|
qiang2751290
級別: 家園?
![]() |
里面都有錯誤,雙線圈 樓主留言:你說的雙線圈是指我的復位所有的輸出和 后邊又復位y0和y1嗎,我把初始化后邊總復位去掉也不行啊 |
---|---|
|
plc420827
級別: 略有小成
![]() |
我程序在線檢查也沒有錯誤啊,現在實在模擬軟件下可以調試,但當我寫入PLC時就不能在監視模式下強制,新手請指導啊 |
---|---|
|
plc420827
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 是不是三菱的在線監視的情況下,強制只能一次強制一個位元件嗎 |
---|---|
|
plc420827
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 當我想同時強制x1和x4 時 行不通 但把x4去掉,只強制X1時 就可以了。有高手知道三菱在線監視情況下是不是不能同時強制兩個輸入或輸出位元件啊 因為我知道歐姆龍的是可以同時強制好幾個呢 |
---|---|
|