在實際應用中,直流開關和交流開關可以混用嗎?具體區別是什么呢?前段時間廠里的一臺透平機控制回路的小開關壞了,我就隨意給換了一個。誰知道用了兩天突然出問題了,直接把主電源頂跳了,最后確認是控制回路的開關用成交流的啦,換上直流的就好了。誰能解釋一下,謝謝!
roran
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 255 點
下載積分: 892 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2022-10-28
查看roran的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-26 21:01
直流電由于沒有過零特性,對滅弧能力要求更高,而且對極性也有一定要求,用交流替代也見過不少,有同一開關兩路串聯使用的,根據你所說,開關曾壞過,它不會(huì )無緣無故的壞,就像熱繼電器老跳你不能認為繼電器壞了,應該先確定電機是否過負荷或缺相?赡苁谴娏,或線頭松動搭殼了,心細一點,祝好運。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guang886622) 感謝回復
    guang886622
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 304 點
    下載積分: 17781 分
    在線時間: 110(小時)
    注冊時間: 2013-02-03
    最后登錄: 2024-03-14
    查看guang886622的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-02-28 09:22
    感謝樓上的
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    級別: 網絡(luò )英雄

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 3458 個
    工控威望: 20997 點
    下載積分: 33749 分
    在線時間: 1804(小時)
    注冊時間: 2010-01-03
    最后登錄: 2025-06-06
    查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-02-28 14:46
    碰到過直流電路用交流斷路器導致交流熠路器損壞!
    自動化單機,生產線,項目編程調試!
    cq1688
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 145 點
    下載積分: 641 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-05-29
    最后登錄: 2014-01-03
    查看cq1688的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-03-01 09:20
    最好是交直兩種的開關
    roran
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 892 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2007-09-09
    最后登錄: 2022-10-28
    查看roran的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-03-01 09:44
    呵呵,一般斷路器只是起個開關作用,用錯了只會(huì )影響保護性能和壽命,要說能把上邊頂跳,應該是開關里有低壓脫扣之類線圈,或電操之類的,因為交流電有感抗,線包匝數少,線芯粗,用錯了就有好看的啦,不過這種錯誤不會(huì )是電工會(huì )犯的吧。
    zcm20247726
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 2166 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2013-02-28
    最后登錄: 2018-01-14
    查看zcm20247726的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-03-01 13:12
    最大的區別在于滅弧能力。。。
    atogood
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 1909 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2024-06-19
    查看atogood的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-03-01 13:59
    交流的選得比直流的大一些,一般是不會(huì )有什么問題的。但接觸器之類的就不好說了。
    zhangchao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 6931 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2012-12-27
    最后登錄: 2021-10-16
    查看zhangchao的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-03-01 23:06
    我們這就有用交流空開代替直流空開的 沒出現過什么問題
    zjlin
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 630 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2012-11-05
    最后登錄: 2014-04-03
    查看zjlin的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-03-16 13:26
    電流一樣的情況下,直流開關可以代替交流的。