luck2shi
級別: 探索解密
![]() |
問題1、EM231的AD轉換是12位精度,最大應該是4096呀,怎么范圍可以達到3200呢? 問題2、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么這幾種信號類型對應的輸入到PLC中的數量的量程都是多少呀? 選用0-20MA信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:? 選用0-10V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:? 選用0-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:? 選用+-5V信號------對應輸入到的PLC中的數據量程:? 問題3、EM231可以有0-20MA ,0-10V,+-5V,0-5V等幾種輸入信號可供選擇,可以設置選用以上幾種輸入信號類型,那么四通道的EM231是否四個通道可以分別設置成不同的信號輸入類型,比如說AIWO設置成0-20MA, AIW1設備成0-5V,AIW2設置成0-10V,AIW3設置成-+5V,是否可以這樣設置,還是所有通道一經設置就只能采用一種信號類型的? 菜鳥新手,好多不懂,大俠們莫怪呀,先謝了。。! |
---|---|
|
350800564
級別: 略有小成
![]() |
第一個問題 A/D 0-10V轉換就是0-32000 4-20MA轉6400-32000 |
---|---|
|
luck2shi
級別: 探索解密
![]() |
多謝了。。。。4-20MA 是6400-32000,意思應該就是0-20MA的話0-32000,那么所有的信號都是32000嗎? 還有就是,實際測量時,還會(huì )出現比32000大的,比如32640等,這又是什么原因呀,真的暈了。 |
---|---|
|
350800564
級別: 略有小成
![]() |
那么你輸入的電流是不是超過20MA了 讀的數據是AIW0里面的 接線對不對 樓主留言:還有就是,之前見過一個程序,4-20MA輸入,他程序對應的是6554-32000,不是6400,這個又為何呀? |
---|---|
|
luck2shi
級別: 探索解密
![]() |
多謝,是超了,可是輸入超了后,量程也變了嘛?怎么可能出現大于32000的數,是不是說額定量程是0-32000,輸入4-20MA在這個范圍內是正常的,不在4-20MA,不是標準信號的話,PLC也可以識別,會(huì )超出32000范圍呀?那量程就沒有意義了呀。。。。。。 還有大哥能不能幫忙回答一下其它問題呀,我太菜了,好多不會(huì ),多謝了! |
---|---|
|
論壇先鋒
論壇先鋒
級別: 家園?
![]() |
|
---|---|
|
paradise
好好學習S7--200
級別: 探索解密
![]() |
關于這個問題你可以做的有兩點:1 如果你有標準信號 你可以標定每個模塊的輸入情況 比如4-20ma,輸入4毫安是不是對于6400,如果不是就用你的標準值比如實際是6550,20ma輸入30240.那么你可以使用這兩個值 做計算。 當然你也寫個子程序 專門處理,如果數據不在6400-32000范圍內 如何處置。 |
|
---|---|---|
|
luck2shi
級別: 探索解密
![]() |
出差了,剛回來,多謝指教,非常感激。。。。。。! 能否幫忙指導一下其余兩個問題呀,再謝! |
---|---|
|
ptmao
級別: 探索解密
![]() |
我自己理解啊,aiw表明是一個word存儲電流值,也就是他存儲的最大值就是2^16,就是-32767~32768,電流值轉換為正值,所以就是0-32768,32768對應的電流就是32768/1600mA |
---|---|
|