zjs731
級別: 探索解密
![]() |
為什么pc access sp4安裝都正常,在啟動測試機時提示錯誤,測試機無法連接。ppi通訊都正常。用較早版本連接沒什么問題,請教了!謝謝! |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
![]() |
我也碰到這樣的·問題(重裝系統,重裝軟件業沒用),后來在西門子官網上找到:在“狀態測試”過程中出現" An error has occured"的提示框,那么按照如下步驟應該能解決: 1、找到PC-ACCESS的安裝目錄。一般為C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini,用“記事本”打開該路徑的文件,在[Registry]加一條命令語句ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini 例如: ; Generic OPC Server Parameter File ; Siemens AG ; [Registry] ; OPC Toolkit Server Registry information ProgId = S7200.OPCServer ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08} SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server RegKey = S7-200 PC Access ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini 2、在PC-ACCESS的菜單欄中選擇“保存”按鈕,那么這個問題就解決了。 |
---|---|
|