過來醬油
級別: 探索解密
![]() |
生產線的馬達都是用danfoss變頻器聯動的,通訊是profibus全部連在一起,plc是s300的,頻率(速度)信號也是通過這個來控制 現在要增加一臺機器,馬達帶動(也是用同樣的變頻器),速度要求保持一致,我不能打開plc的程序,設備提供商有密碼 請問我能不能通過取出某個同樣速度的變頻器的速度信號(比如電流,電壓信號),然后把這個信號連到新的變頻器上,實現同速 變頻器是danfoss的vlt2800 |
---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
應該可以的,直接電話丹佛斯客服,他們會(huì )告訴你的 |
|
---|---|---|
|
beavin
級別: 家園?
![]() |
以前用一臺變頻模擬輸出去級聯下一臺變頻,也就是主變頻模擬輸出端子對應本機頻率輸出0-10V信號. |
---|---|
|
weilinyi
級別: 工控俠客
![]() |
哪就看你對PLC有幾深了解,用到300的肯定不簡單,還要加控制程序,改觸摸屏或組態軟件畫面,調調變頻器參數就行,若不具備條件最好找廠家或有經驗人員。 |
---|---|
|
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
![]() |
這個要看你的系統里有沒有其它變量,比如前面的電機拖動的是輥筒,還是大小可更換的那就不行。如果前面有固定的系統速度就可用,把前一級的輸出接到新加的變頻器輸入,設定適合的頻率。精度要求高的話,不要用VLT2800.應該用FC302.中間加個浮動輥。我們公司就用這種方案來解決過程誤差的,呵呵呵。。!我搞印刷的 樓主留言:前一級的輸出哪里找? |
---|---|
|
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
![]() |
送佛送到西,跟隨系統速度的變頻器42+ 55- 把319參數改成5或6,連接到新加變頻器60+ 55- 新變頻器參數314改成1 參數315取決于你選了5還是6,5的話就默認,6的話把它改成4ma。把系統速度加起來,系統線速度除以新變頻器負載線速度,再乘新變頻器參數202里的頻率值就是應該設定的正確數值 |
---|---|
|