![]() 昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。 順便說說 輸出的該怎么檢查! 萬分感謝了。 |
---|---|
|
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
![]() |
不理解你說的這個沒顯示是哪里沒顯示,是溫控器沒顯示,還是觸摸屏沒顯示 |
---|---|
|
guafa58
級別: 略有小成
![]() |
直接到PLC數據里去監控啊,查根本啊, 然后,再看具體的信號,是不是有,不是你說的量個電壓,就好了的 |
---|---|
|
ak_42bl520
努力創(chuàng )造未來
級別: 略有小成
![]() |
如果先接的沒問題的話,直接在PLC里面監控。實在不行就買個表,可以直接讀到溫度的,沒問題后再接到模塊,排除接線故障 |
---|---|
|
dkxj213
級別: 探索解密
![]() |
安裝時廠家的技術人員PLC加密了,說怕我們給他弄亂了,不讓我們看。 接線上我是量了電流的,就是沒有。要是有大概應該就正常了吧。 我覺得該檢查的地方都檢查了,可是感覺到處都是正常的。哪兒沒考慮到呢? 我說的顯示是電腦上的WINCC上。電腦和PLC都重啟過,不過沒 用、 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
不了解你的說明 但基本上會(huì )有幾種方式 1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組 2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v 或 0~5V或 4~20mA 再進入plc AD模組進行轉換 若是PT100 則會(huì )量到約100多歐姆的阻值 感溫線因是微電壓恐怕量不出來 樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖) 至於21V???? |
---|---|
|
bobo2000
級別: 探索解密
![]() |
溫度檢測探頭是接入PLC模擬模塊,還是溫度顯示另外接入PLC模擬模塊,要分開檢查,用更換法,會(huì )很快排除的吧。謝謝 |
---|---|
|