我2010年在一個做石材加工的工廠修設備的時候,也是一個供水的設備,1.5的電機兩臺,壓力調的的0.5---2.0Mpa,容器很小。所以電機頻繁啟動,接觸器幾天換一個,我就關了一臺電機,把壓力調大了,電流也正常,頻繁啟動得到改善,但是老板邊沒人懂,又不聽你的,非要用兩臺。我無奈的走了。有時候溝通真的很困難。是我該弄的我一定搞好,聽不進不同意見的我只能一笑而過。