剛修完一臺設備,SEW的變頻器,設備上的一臺電機只能正轉,給變頻器反轉指令后還是正轉,干脆把輸出側三相線翻一下,還是只能正轉,弄來弄去只能正傳,這是怎么回事?各位大蝦來幫忙分析下? ![]() |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
換個電機試一下。搞不好是變頻器設置的參數不正確。 |
---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
![]() |
是不是設置禁止反轉而變頻器又有檢測旋轉方向的功能? 另外,你檢測下電機有沒有缺相? |
---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |
同意3樓的說法,應該是反轉被禁止,只能正轉啊。 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
參數沒有設置好。 |
|
---|---|---|
|
qrklove
級別: 家園?
![]() |
望樓主找到問題的根源后,在論壇上說明一下,不要解決了問題后就消失的看不到人了 樓主留言:調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了 |
---|---|
|
1255294172
級別: 探索解密
![]() |
多大的電機如果是小功率的電機你換了輸出線那可能是缺相,也很可能是反轉被禁止了 |
---|---|
|