想用51單片機做一個類似于PLC的電路板,用在一些邏輯控制的設備上。準備做8個輸入端,12個輸出端,通過單片機控制繼電器。輸入與輸出中間都用光藕隔離開來。然后外加一個12864液晶做顯示,F在有一個問題,光藕主要起保護隔離作用,如果兩端電源共地,就失去了意義。想知道三菱PLC也是要么交流,要么直流一種電源規格輸入,如何做到在光藕兩端的電源不共地? 我自己的想法,輸入部分 ![]() 輸出部分 ![]() 想知道如何在板子上接入一個電源的情況下,分離成兩個獨立不共地的電源,供光藕的輸入輸出端使用。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
提醒樓主:光偶就是允許不同供電回路下工作的一種方法。而你反過來說要一個電源不同“地”工作,這個是不現實的。 所謂的“地”其實就是一個參考點而已,不同電壓等級是允許“共”地的。 只有在交流回路中允許存在共電源不同“地”的工作模式。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
我也困惑了,我查了好多的書籍,都提到光藕兩端的回路電源不能共地,如果共地也就失去了用光藕的意義了。那不是要板子上加入兩組單獨的電源,這樣兩端地才不會(huì )共?墒侨饣蛘呤瞧渌镜腜LC明明只是用了一組輸入電源,但是每個PLC內部都是用光藕做的隔離保護。他們的電源都共地的話,最直接的原因比如一些突發情況,會(huì )通過地引到光藕的輸出端,對控制系統造成傷害。光藕兩端電源一定不能共地的說法,不是我提出來的,我現在也困惑啊,有高手解答一下。謝謝! |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
我這樣解釋看看樓主能否理解。 首先我說的是輸入:從構成的回路上看是一組(LED【發光二極管,這里做指示燈用】+光藕的輸入【也是一個LED,是光耦的輸入做光敏三極管的基極信號源,在放大區域內,當輸入LED的電流大小變化,通過光耦輸出可以在光耦輸出端【集電極上反映其電位的高低】+一個限流電阻組成。 輸出部分:一個上拉電阻+輸出光耦組成。 不知道我這樣解釋能否理解光耦的一般原理? 這樣,我再解釋你的第一個圖。 當J2接線端1、2短路【相當于按鈕按下】,輸入回路由24V+至LED【指示燈】到光耦輸入的LED,工作電流由限流電阻限制在安全電流范圍內。這里需要說明的是光耦工作區間在開關狀態! 當光耦內輸入的LED有電流流過時,感應到輸出的光敏三極管的基極,迫使它的集電極“C”電位下降。也就是說P1.1腳的電位由VCC下降到0.3V左右【三極管的飽和壓降】。反之輸入如果沒有電流則該點電位上升到VCC電壓。 以上我解釋了光耦的工作原理,為什么PLC使用光耦?其目的是可以將外部輸入與內部電路“分開”,中間傳輸依靠“光”做連接。 下面的回答可能是你需要的,如果共地,就有可能使光耦失去意義,因為干擾源可以通過“地”流向內部電路,使系統工作受到干擾。實際意義上的“地”不一定是等電位的。我們在電控中經常講的一點接地,其目的就是將不同電位的“地”強制下拉到相等的這個概念。 |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
上面的電路是我自己畫的,其實24GND與VCC的GND是通過24VDC電源加了DC DC 芯片 LM2576 變換來的,也就是說,24GND與VCC的GND其實用萬用表測量是相通的,我上面這個電路可行嗎?算不算是共地呢? 我其實想知道的是這樣的:我查的書籍顯示,光藕兩端的電源要不共地,也就是說,比如 輸入是24VDC 輸出用的電源是5VDC,他們兩個電源之間的地是不相通的。這樣才是光耦工作的典型的情況,也就是說,就算是輸入電源短路,或者其它情況,都不會(huì )影響輸出回路。 但是PLC只有一組輸入電源,他是如何在內部分成兩個獨立的電源,分別供給光藕的輸入輸出端。 一般光耦都要求輸入輸出電源不共地,理論上應該是兩個獨立的電源,各個地不相同或者說用萬用表檢測一個板子上不同規格的電源的地時,是不相通的。我個人的理解。 [ 此帖被ymr78419972在2012-05-22 10:52重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 如圖,光耦在應用中輸入、輸出端可以共地也可以不共地,其實在開關電源的取樣與控制回路中就是一個典型的不共地的應用例子。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
我上面這個電路可行嗎? 分二個方面,電路工作可以。另一方面,如果“地”通,會(huì )降低抗干擾能力。 算不算是共地呢? 萬用表檢測通,是共“地”。 但是PLC只有一組輸入電源,他是如何在內部分成兩個獨立的電源,分別供給光藕的輸入輸出端。 一般光耦都要求輸入輸出電源不共地,理論上應該是兩個獨立的電源,各個地不相同或者說用萬用表檢測一個板子上不同規格的電源的地時,是不相通的。我個人的理解。 你需要了解PLC的電源,輸入確實只有一個,但是它的輸出會(huì )有多組輸出方式分別連接于相應的內部線路中。 |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
![]() 上面的圖,是我在淘寶看到的一家仿三菱PLC的賣家的產品,我不是做廣告的。 他的板子輸入就是用開關電源24VDC供電,他聲稱輸入輸出全光藕隔離,可是板子上下全看了, 只有一個 DC DC芯片,沒有見到類似于變壓再抽頭或者它器件,能使24VDC變成兩組獨立的電源(24VDC 和 5VDC)。 從板子上的東西來看,他的STC芯片用的5VDC是通過 LM2576 DC DC芯片從24VDC轉變到5VDC,LM2576芯片的PDF 我查過了,這樣變出來的電源,24VDC與5VDC明顯是共地的。 希望高手幫助解惑,他的板子是如何做到一組24VDC電源輸入,就能讓板子上的輸入輸出光藕的輸入輸出完全隔離的。 再次聲明:我不是做廣告的。這個賣家于我沒有任何關系。 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
![]() 上圖為L(cháng)M2575 PDF手冊提供的典型電路,這樣的 DC DC變換 GND是共用的,這樣變出來的電源即輸出電源5VDC和輸入電源24VDC明顯是共用了一個地,這樣的兩組電源用來給板子的輸入輸出端中的光藕供電時,光藕的輸入輸出兩端一邊用24VDC,一邊用5VDC,這樣的供電方式,光藕的兩端電源明顯是共地,困惑中。 |
|
