tangyq
級別: 略有小成
![]() |
公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。 謝謝 |
---|---|
|
孫濤
級別: 略有小成
![]() |
1.你說的機體溫度有多高?2.可以3.溫度傳感器要接plc的模擬量輸入端4.這個沒有什么影響5.比原來的要強多了 ![]() |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
這個問題首先需要評估主電機及冷卻油路在電機低速時存在的風險。節能到未必能夠做得很好,恒壓到沒有問題的。 |
---|---|
|
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
![]() |
我們公司就是專門做這一方面的 可以給資料給你 你的改造思路完全有問題 |
---|---|
|
tangyq
級別: 略有小成
![]() |
三樓,我現在是追加用壓力變送器,安裝在儲氣罐上,原來的兩臺壓縮機的壓力傳感器廢止,再做一獨立的控制柜,不缺錢用兩個變頻器分別控制兩臺壓縮機。 |
---|---|
|
tangyq
級別: 略有小成
![]() |
|
---|---|
|
niujulin
級別: 略有小成
![]() |
這位大哥能分享我一點資料。QQ1069447902 |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
![]() |
厲害 22KW的電機用這個來控制。我們用的是75KW的空壓機都不用這個控制了 |
|
---|---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
恒壓供氣用兩個壓力傳感器分別控制兩臺變頻器,可以做到節能 |
---|---|
|
只要結果
級別: 探索解密
![]() |
空壓機也是被設計出來的,能改動是肯定的,關鍵是你秀要全部修改還是局部?如果是局部那你就要好好看看該單片機上面的節點了 |
---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
![]() |
你問的問題你自己都不了解的話你怎么改?為什么要改?改了有什么好處? |
---|---|
|