我單位一電控柜中,有兩臺中達變頻器,其中一臺經常顯示ou后,自動停機。 經檢查是進電源高出230伏(有時為236伏),改變變壓器的變比行不通(高壓 波動太大)請問高手有什么辦法解決。謝謝指導。 |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
![]() |
把參數,電壓設成240伏試試,一般來說可能是有突波電壓產生中達的就會(huì )OU的.還有你看變頻器接地了沒有,如果沒有接地,把地接上試試,OU的時候是不是在加減中產生的,多注意觀察.可以試著把加減速時間延長試試等等,多試,多想,多動手~~~~ 樓主留言:謝謝指導1 |
---|---|
|
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園?
![]() |
你說的是不是中達電通的變頻器,如果是應該叫臺達,因為中達電通是臺達電子在中國大陸的子公司,主要負責臺達電子的產品在大陸的推廣銷售和技術支持。有點類似三菱電機(上海)有限公司。 |
---|---|
|
zmh741258
級別: 探索解密
![]() |
要看在什么時間過電壓,如果在減速時,就將減速時間延長一點,如果是在外電負載輕的情況過電壓,就要調變壓器了。 |
---|---|
|