21:智能模塊的地址是如何分配的?
S7-200
西門子PLC系統中除了數字量和模擬量I/O擴展模塊占用輸入/輸出地址外,一些智能模塊(特殊功能模塊)也需要在地址范圍中占用地址。這些數據地址被模塊用來進行功能控制,一般不直接連接到外部信號。
CP243-2(AS-Interface模塊)除了使用IB/QB作為狀態和控制字節外,AI和AQ用于A(yíng)S-Interface從站的地址映射。
22:Step7-Micro/WIN的兼容性如何?
目前常見的Micro/WIN版本有V4.0和V3.2。再老的版本,如V2.1,除了用于轉化老項目文件,已經沒有繼續應用的價值。
不同版本的Micro/WIN生成的項目文件不同。高版本的Micro/WIN能夠向下兼容低版本軟件生成的項目文件;低版本的軟件不能打開高版本保存的項目文件。建議用戶總是使用最新的版本,目前最新的版本是Step7-Micro/WINV4.0SP1。
23:通訊口參數如何設置?
缺省情況下,S7-200西門子PLCCPU的通訊口處于PPI從站模式,地址為2,通訊速率為9.6K。
要更改通訊口的地址或通訊速率,必須在系統塊中的CommunicaitonPorts(通訊端口)選項卡中設置,然后將系統塊下載到CPU中,新的設置才能起作用。
24:如何設置通訊口參數才能提高網絡(luò )的運行性能?
假設一個網絡(luò )中有2號站和10號站作為主站,(10號站的)最高地址設置為15。則對于2號站來說,所謂地址間隙就是3到9的范圍;對于10號站來說,地址間隙就是11到最高站址15的范圍,同時還包括0號和1號站。
網絡(luò )通訊中的主站之間會(huì )傳遞令牌,分時單獨控制整個網絡(luò )上的通訊活動。網絡(luò )上的所有主站不會(huì )同時加入到令牌傳遞環內,因此必須由某個持有令牌的主站定時查看比自己高的站址是否有新的主站加入。刷新因數指的就是在第幾次獲得令牌后檢查一次高站址。
如果為2號站設置了地址間隙因數3,則在2號站第三次拿到令牌時會(huì )檢查地址間隙中的一個地址,看是否有新的主站加入。
設置比較大的因數會(huì )提高網絡(luò )的性能(因為無謂的站址檢查少了),但會(huì )影響新的主站加入的速度。如下設置會(huì )使網絡(luò )的運行性能提高:
1)設置最接近實際最高站址的最高地址
2)使所有主站地址連續排列,這樣就不會(huì )再進行地址間隙中的新主站檢測。
25:如何設置數據保持功能?
數據保持設置定義CPU如何處理各數據區的數據保持任務。在數據保持設置區中選中的就是要“保持”其數據內容的數據區。所謂“保持”就是在CPU斷電后再上電,數據區域的內容是否保持斷電前的狀態。在這里設置的數據保持功能靠如下幾種方式實現:
在這里設置的數據保持功能靠CPU內置的超級電容實現,超級電容放電完畢后,如果安裝了外插電池(或CPU221/222用的時鐘/電池)卡,則電池卡會(huì )繼續數據保持的電源供電,直到放電完畢數據在斷電前被自動寫入相應的EEPROM數據區中(如果設置MB0-MB13為保持)
26:數據保持設置與EEPROM有什么關系?
如果將MB0-MB13共14個字節范圍中的存儲單元設置為“保持”,則CPU在斷電時會(huì )自動將其內容寫入到EEPROM的相應區域中,在重新上電后用EEPROM的內容覆蓋這些存儲區
如果將其他數據區的范圍設置為“不保持”,CPU會(huì )在重新上電后將EEPROM中數值復制到相應的地址
如果將數據區范圍設置為“保持”,如果內置超級電容(+電池卡)未能成功保持數據,則會(huì )將EEPROM的內容覆蓋相應的數據區,反之則不覆蓋
27:設置的密碼分哪幾種?
在系統塊中設置CPU密碼以限制用戶對CPU的訪問?梢苑值燃壴O置密碼,給其他人員開放不同等級的權限。
28:設置了CPU密碼后,為何看不出密碼已經生效?
在系統塊中設置了CPU密碼并下載后,因為你仍然保持了Micro/WIN與CPU的通訊連接,所以CPU不會(huì )對設置密碼的Micro/WIN做保護。
要檢驗密碼是否生效,可以:
1)停止Micro/WIN與CPU的通訊一分鐘以上
2)關閉Micro/WIN程序,再打開
3)停止CPU的供電,再送電
29:數字量/模擬量有凍結功能嗎?
數字量/模擬量輸出表規定的是當CPU處于停機(STOP)狀態時,數字量輸出點或者模擬量輸出通道如何操作。
此功能對于一些必須保持動作、運轉的設備非常重要。如抱閘,或者一些關鍵的閥門等,不允許在調試PLC時停止動作,就必須在系統塊的輸出表中進行設置。
數字量:在選中“Freezeoutputinlaststate”后,凍結最后的狀態,則在CPU進入STOP狀態時數字量輸出點保持停機前的狀態(是1仍然是1,是0保持為0),同時下面的b.表不起作用如果未選中,那么選中的輸出點會(huì )保持ON(1)的狀態,未選中的為0。
模擬量:在選中“Freezeoutputinlaststate”后,凍結最后的狀態,則在CPU進入STOP狀態時模擬量輸出通道保持停機前的狀態,同時下面的表不起作用,未選中時.在下面表中各個規定模擬量輸出通道在CPU進入STOP狀態時的輸出值。
30:數字量輸入濾波器是什么作用,該如何設置?
可以為CPU上的數字量輸入點選擇不同的輸入濾波時間。如果輸入信號有干擾、噪音,可調整輸入濾波時間,濾除干擾,以免誤動作。濾波時間可在0.20~12.8ms的范圍中選擇幾檔。如果濾波時間設定為6.40ms,數字量輸入信號的有效電平(高或低)持續時間小于6.4ms時,CPU會(huì )忽略它;只有持續時間長于6.4ms時,才有可能識別。
另外:支持高速計數器功能的輸入點在相應功能開通時不受此濾波時間約束。濾波設置對輸入映像區的刷新、開關量輸入中斷、脈沖捕捉功能都有效。