picongxi
持之以恒
級別: 探索解密
![]() |
請教各位工控師傅,我廠一臺歐陸590+直流調速器設置為電流控制的,工作一直正常,停機一天后開機勵磁電壓升到360V左右(額定220V),電流升到30A左右(額定12.9A)。后改成電壓控制,電壓調到45%后勵磁電壓降到180V左右,電流降到10A左右,可正常工作。電機檢查過,絕緣搖過沒問題,風機也正常。 |
---|---|
|
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
![]() |
一切正常就好了。 是不是停機前有動過里面的參數,本來就是電壓控制 |
|
---|---|---|
|
ytmf0795
級別: 略有小成
![]() |
我也有遇到過類似問題 有些時候恢復一下出廠 再調較過就行啦 我遇到過幾次這樣莫名其妙的問題 也都這樣莫名其妙的搞好啦 事后也沒發現哪里壞了情況 軟件的問題有時確實有點難說 |
---|---|
|
wjmdtt
級別: 略有小成
![]() |
可從新校準電流設置,確認是否正確;同時在斷電情況下測試電機阻值等,按額定值精略計算I,看是否相差無幾。 |
---|---|
|