本單位有一臺100萬大卡冷凍機組。根據設備要求;冷卻水回水溫度控制在低點23度,最高點38度。因白天與晚上溫差較大,機組運行時,如果冷卻塔風機常開,溫度有時會(huì )低于23度機組產生報警。如果冷卻塔風機關閉,機組運行一段時間,溫度會(huì )超過38度產生報警。使機組經常出現報警、停機事件。
改進方案:給冷卻回水裝溫度傳感器,利用溫度變送器將電壓信號轉換為電流信號,輸入到PLC,當PLC收到變送器傳來的信號,對冷卻循環水泵的變頻器進行給定。當溫度達到29度以上,水泵變頻器以50%的工作效率、頻率在50Hz的方式進行工作。當溫度超過30度時,變頻器將以60%、頻率30Hz的方式進行工作。溫度越高,PLC給定變頻器的設定值也就相對提高。同時PLC還控制冷卻塔風機。當溫度達到25度以下,冷卻塔風機停止運轉,當溫度超過30度冷卻塔風機開始運轉。