我來說詳細點吧,一般對于12位精度的模擬量模塊來說(最高位是符號位),0-10V對應的數值為0-4000,0-20MA對應的是0-2000
比如你是控制變頻器速,那么你要確認你的變頻器在PLC模擬量模塊輸出最大時的頻率,一般是50HZ(有些變頻要在參數里單獨設定比如海利普V系列),相對應的你此時也要算出1HZ時對應的值,那么現在PLC的內部數值對應變頻的頻率的轉換關系就出來了
舉個例子,設變頻的頻率為50HZ,PLC輸出為0-10V信號
此時你如果要變頻運行速度為30HZ,那么對應的PLC內部的值為(4000/50)*30=2400
只要你把2400這個值傳送到變頻那它就會(huì )運行在30HZ的頻率下了,順便提一句,PLC內運行時最好是先乘再除這樣精度會(huì )高很多的