級別: 家園?
![]() |
請問哪位高手知道三相異步電機的輸入電壓在三角形接法時究竟是三相380V還是三相220V的!電機沒有銘牌,還有不要說一般是什么什么電壓,關健是出現不一般的怎么判別! 有沒有不用通電的方式!在此先謝過了! [ 此帖被lu831226在2011-06-14 19:48重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
![]() |
我可以很準確的告訴你,只要是中國的三相電機都是三相380V的,包括各種特殊電機,比如三相換向器電機,直-交電機,三相同步電機,當然高壓電機不算哈,還有發電機也是發的380V的電壓 樓主留言:很不幸,我剛碰到一臺三相380V的,但是角接是三相220V |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
![]() |
我之前修過電機,我也回答你了你,看線圈是看不出來的,只有根據不同國家產的.不同國家電網電壓來判斷,還有告訴你一點,小日本是用3P220V,小日本的繞電機是不采取隔相的,這是一個特點。 樓主留言:這個跟哪個國家產的沒有關系,因為我碰到的就是國產的,以前也用過很多類似的,只是當時銘牌標明了的 |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
![]() |
回樓主,原廠出來的電機你不要改線,直接接380V用就完了,很簡單的一點,中國那來的3相220V供電 樓主留言:單相變頻器輸出的大部分都是三相220V |
---|---|
|
客居他鄉
級別: 略有小成
![]() |
樓主說的這種情況,只有通電測電流才知道他是380,還是220.短時間通電又不會(huì )燒馬達,不通電還真分不出來,如果你有好辦法請發上來。 樓主留言:我確實沒有好辦法,最近碰到過這種情況,一時沒有查出來,所以整得很不爽,想求看看有沒有哪位朋友有好方法!! |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
我見過一臺韓國∮500的舊車床電機(同樣沒有標牌),當時線路被撤出了,叫我過去幫忙接一下線路,接線端子上沒有連接片,也不知道是接星形還是三角形,根據經驗,按設備、電機機座確定電機大致功率,然后分別接成星形和三角形進行電流對比,其結果是星形接法380V,三角形應接220V為什么 ![]() |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
![]() |
國產電機,要是電機沒銘牌,電機線也沒連接片,就6個先頭在外面,你實在分不出來,最笨的方法,拿尺量底座到軸的中心高,112MM包括以上的都是三角形接法,中心高112MM以下都是星形接法(6級電機除外,基本很少用),星形,三角形接法會(huì )吧。直接接380V就可以了 |
---|---|
|
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
![]() |
星形接法為380V,角形接法為220的電機不在少數。那是因為電機繞組的額定電壓為220V。普通電機繞組的額定電壓為380V。如果是此種電機角形接法加380V電壓,電機會(huì )發熱燒壞。 |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
![]() |
我可以很絕對的說,所有星形接法380V三相普通(特殊的除外)電機都可以改成三角形接法220V 樓主留言:這位兄弟說得太絕對了,而且說反了,應該 說所有三角形220V接法電機都可以改星形380V,但是反之就不一定了!!! |
---|---|
|
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
![]() |
星形接法380V三相普通(特殊的除外)電機都可以改成三角形接法220V |
|
---|---|---|
|