felsister
DO IT YOUSELF。!
級別: 略有小成
![]() |
用好點的線,接頭要有保證,我們用30米都OK |
|
---|---|---|
|
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
![]() |
我是用30米的屏蔽三芯電纜線,PT100熱電阻會(huì )有1-2度的偏差,一般是PT100的質量精度有關,沒有必要修改程序。 |
---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
![]() |
我用的Pt100傳輸距離可有近百米噢,照樣沒問題 |
---|---|
|
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
![]() |
偏差對溫度的補償范圍有要求嗎?就是說你補償1度,但溫度為60度或90度是補償會(huì )是怎么樣?好像我以前設定儀表偏差補償不是很理想。。。。 |
|
---|---|---|
|
woaqqdfq
級別: 略有小成
![]() |
1.你用的是熱電阻還是熱電偶? 2.你用的電纜?若是熱電阻,則用普通屏蔽電纜即可;若是熱電偶,則需要使用專用的補償導線。 |
---|---|
|
付明明
級別: *
![]() |
若是熱電阻,2k則用普通屏蔽電纜即可;若是熱電偶,3k則需要使用專用的補償導線。 |
---|---|
|