aries
級別: 略有小成
![]() |
請問:1000KVA的變壓器是不可以帶1000KVA的負載 還是大致可以帶1000×1.44=1440A 再根據一個KW2個安培 確定大致可以帶720KW? |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
樓主你要弄清楚有功功率,無功功率,視在功率的含義及關系。 1000KVA是視在功率,1000KVA的變壓器可以帶動1000KVA的負載。 720KW是有功功率,1000KVA的變壓器可能帶不動720KW的負載(例如功率因數是0.5的時候,720KW的視在功率為1440KVA) 一個KW2個安培是一般情況下計算電動機并按功率因數是0.8計算得出的。 所以變電站都需要無功補償 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jinjunqian
級別: *
![]() |
1000KVA可視為1000KW,但實際運行帶700KW為上限,切記. |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
沒有這樣計算的,要看一下無功補償。如果實際無功比較大,并且補償得當1000KVA帶動1000KW也不是不行。 |
|
---|---|---|
|